Зарегистрирован: 10 фев 2017, 14:02

S7 315-2PN/DP переходит в режим STOP

Сообщение bigalo »

Здравствуйте. На мостовом кране установлен контроллер S7 315-2PN/DP. Периодически (раз в неделю или чаще) контроллер уходит в режим Stop. Сообщение из диагностического буфера:
Event 6 of 100: Event ID 16# 3942
Module problem or maintenance necessary
Module type: Distributed I/0s
Input address: 2005
User information available
Diagnostic interrupt from substitute
Module/submodule fault
External module error
Requested OB: Diagnostic interrupt OB (OB82)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
External error, Incoming event
08:26:56.441 AM 05/12/2017
(Coding: 16# 3942 FE52 C554 07D5 0563 0000)


Event 7 of 100: Event ID 16# 3842
Module OK
Module type: Distributed I/0s
Input address: 2006
User information available
Diagnostic interrupt from substitute
Requested OB: Diagnostic interrupt OB (OB82)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the in the current operating mode
External error, Outgoing event
08:26:56.433 AM 05/12/2017
(Coding: 16# 3842 FE52 C554 07D6 0063 0000)


Как с этим бороться? Буду благодарен за любую помощь.

Аватара пользователя
Автоматизатор
Профессионал
Сообщения: 993
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18

Re: S7 315-2PN/DP переходит в режим STOP

Сообщение Автоматизатор »

Происходит авария
Module/submodule fault External module error

Диагностического модуля в программе нет
Diagnostic interrupt OB (OB82) OB not found.

Можно посмотреть по идентификатору, что за модуль сбоит. Чтобы контроллер в Стоп не выпадал - просто добавить пустой OB82

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: S7 315-2PN/DP переходит в режим STOP

Сообщение Михайло »

Это кажется какой-то модуль из серии ET200 (адреса 2005, 2006).
Пишет ведь:
Module problem or maintenance necessary
Проблема с модулем или требуется обслуживание

bigalo
Дилетант
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 фев 2017, 14:02

Re: S7 315-2PN/DP переходит в режим STOP

Сообщение bigalo »

OB82 ("I/O Point Fault") присутствует в проекте. по адресам 2005, 2006 находятся удаленные модули Moeller XI ON. Сейчас красный светодиод SF на CPU горит постоянно. При этом кран работает, но периодически останавливается. Перезагрузка временно помогает.

bigalo
Дилетант
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 фев 2017, 14:02

Re: S7 315-2PN/DP переходит в режим STOP

Сообщение bigalo »

Извиняюсь, контроллер не S7 315-2PN/DP, а 315-2 DP

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: S7 315-2PN/DP переходит в режим STOP

Сообщение Михайло »

Проблема в XIONах...

bigalo
Дилетант
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 фев 2017, 14:02

Re: S7 315-2PN/DP переходит в режим STOP

Сообщение bigalo »

Михайло писал(а):Проблема в XIONах...
Проверить разъемы profibus и соединения проводов, а также стабильность питания модулей?


Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: S7 315-2PN/DP переходит в режим STOP

Сообщение Михайло »

Причины вообще могут быть разными. Я как-то сталкивался с таким: датчик крутящего момента подключался по Профибасу и если происходила перегрузка по моменту 200% от номинала, то вся сетка Профибаса разваливалась, куча всяких сообщений из неожиданных мест... Стоило только убрать контроль крутящего момента на стороне датчика - все заработало как надо.
Надо внимательно смотреть все 100 сообщений: может там еще какие-то устройства зафиксированы, надо составить список этих устройств и прорабатывать версии. И ввести дополнительную диагностику, может там что-то обнаружится.

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: S7 315-2PN/DP переходит в режим STOP

Сообщение mr_Frodo »

Ребята, вот не поверите!!!
Зашел чтоб разместить здесь крик о помощи с похожей симптоматикой начиная с того , что проблемы тоже на мостовом кране и с тем же CPU :wall: . Отличаются детали, но основное то же. Подробней:
1. CPU S7 315 2DP - меняли, проблема осталась.
2. Сама неисправность проявляется в полном развале сети профибас, т.е. все слейвы на несколько мгновений теряют связь с мастером ( обработка через OB86), соответственно автоматика разбирает схему крана - он останавливается. Проверка всех соединений на шине ни к чему не привела - дефект как таковой не найден. Заменён кабель профибас идущий в кабельной цепи на тележку (энкодеры положения - 4 штуки)
3. Последние несколько раз CPU даже уходил в стоп, перезапуск восстанавливал функционирование в полном объёме. Повторные остановы ЦПУ через 3 часа, потом через 5 часов. В буфере информация о событии, инициирующем останов во всех случаях ID 16#4568 - "Stop caused by time error (OB not loaded, or not possible, or no FRB)
Breacpoint in user program: Cyclic program (OB1)
Priority class: 1
FC number: 210 ( в другой раз 97)
Module adress: 216 ( в другой раз 218), что это за адрес? периферия?
4. Приняли, что указанные Module adress 216 и 218 в описании ошибки буфера диагностики соответствуют адресам PIW. В нашем случае эти адреса соответствует 5 и 6 слову одного из преобразователей частоты. В программе было отключено обращение по этим адресам к ПЧ и загружен пустой ОВ80. После этого возникали похожие симптомы с пропаданием связи с этим модулем ПЧ и развал сети, но ЦПУ в стоп не уходил
5. Симуляция замыканий на повторителе Profibus, соединяющем различные сегменты сети и отключение его питания к такому именно сочетанию ошибок не приводила. Приводил только к отсутствию обмена и ошибкам SF и BF именно с теми участниками сети, на сегментах которых проводились КЗ. Имитация отвала модуля на ET200S приводит к ошибкам SF, BF на этой станции и пропадании обмена ЦПУ с этой ЕТ. Остальное функционирует.
6. Имитация отвала одного из модулей ввода-вывода на шине ЦПУ естественно приводит его в СТОП, но нарушения коммуникаций на шине не успевает показать. Соответственно диагностический буфер событий подобных вышеописанным не содержит.
7. Заменили модуль Profibus ПЧ ( ATV71 ), вернули обработку PIW 216 и 218. Сутки - полёт нормальный. Но боюсь сглазить, т.к. привык считать неисправность побеждённой, когда осмысленные действия приводят к ожидаемому результату. В данном же случае всё похоже на шаманские ритуалы ))))
Отсюда вопрос: можно ли считать причиной ухода ЦПУ в стоп из-за превышения времени цикла отсутствием данных от ПЧ? Сам ПЧ установлен всего в 5 метрах от центральной стойки ЦПУ, соответственно длина данного сегмента ничтожна, поэтому даже отключение терминатора на разъёме подключающего шину к этому ПЧ не приводит ни каким ошибкам. Отключение же разъёма сети приводит к появлению SF и BF, но ЦПУ в стоп?!? Никогда такого не видели!!! Неужели с модуля профибас этого ПЧ в шину уходят такие мощные помехи, что он забивает все сигналы на шине??? К сожалению в это время осциллограф был недоступен и поэтому проследить качество сигналов на шине не представлялось возможным (если это в принципе возможно обычным осциллографом). Если это и есть наиболее вероятная причина, то почему она была так редка? :dontknow:
Вот моя подпись...

aranea
Дилетант
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 23 дек 2014, 12:48
Контактная информация:

Re: S7 315-2PN/DP переходит в режим STOP

Сообщение aranea »

mr_Frodo, Time Error Organization Block (OB80) - загружен?
в нем нет команды STP (SFC 46), как у bigalo в OB82? =)

а, в п.4 вижу, создали.
по п.6 какие OB вообще загружены в ПЛК?

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: S7 315-2PN/DP переходит в режим STOP

Сообщение mr_Frodo »

aranea писал(а):mr_Frodo, Time Error Organization Block (OB80) - загружен?
в нем нет команды STP (SFC 46), как у bigalo в OB82? =)

а, в п.4 вижу, создали.
по п.6 какие OB вообще загружены в ПЛК?
82, 86, 121, 122
Все кроме 86 пустые. 86 выдает в систему мониторинга сообщения о потере коммуникаций с ведомыми.
Вот моя подпись...

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: S7 315-2PN/DP переходит в режим STOP

Сообщение mr_Frodo »

зы
т.к. я не волшебник, а тоКа учус, то в ЦПУ вставил пустой ОВ80. Понимаю, что пустым он ничего не решает, а наполнять его содержимым абы как не изучив дополнительно боязно. Не дай бог при серьёзной ошибке он не даст своевременно остановить ЦПУ - последствия могут быть серьёзными.
Зы Зы
После проведённых обрядов полёт нормальный уже сутки... тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо ))))
Вот моя подпись...

aranea
Дилетант
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 23 дек 2014, 12:48
Контактная информация:

Re: S7 315-2PN/DP переходит в режим STOP

Сообщение aranea »

а 83, 85 и 87?
ведь если не хотите, чтобы ПЛК переходил в стоп при разных ошибках - нужно создать и загрузить все OB, отсутствие которых (согласно технической документации) переводит ПЛК в стоп при возникновении ошибок
если это конечно безопасно - продолжать работу при какой-то ситуации с оборудованием/периферией

OB80 пустым решает проблему остановки ЦПУ, и даже полным он не решит причину ее возникновения

разборки со программой/связью/оборудованием - это следующий шаг

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: S7 315-2PN/DP переходит в режим STOP

Сообщение mr_Frodo »

aranea писал(а):OB80 пустым решает проблему остановки ЦПУг
Мануал говорит следующее:" Если Вы не запрограммируете OB80, то в случае обнаружении ошибки
времени CPU переключается в режим STOP."
т.е что с ним пустым, что без него. И ещё есть такой вариант, что если он отработает 2 раза за цикл даже с коррекцией ошибок, то ЦПУ все-равно встанет. Или я не верно трактую?
Вот моя подпись...

aranea
Дилетант
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 23 дек 2014, 12:48
Контактная информация:

Re: S7 315-2PN/DP переходит в режим STOP

Сообщение aranea »

так написано обо всех асинхронных ошибках, поэтому следует читать "Если Вы не загрузите OB80 в ПЛК, то в случае обнаружении ошибки
времени CPU переключается в режим STOP."
судя по доке - при двух вызовах в одном цикле ПЛК встанет (про SFC43 что-то написано еще)
какое у вас время цикла (текущее, макс, мин)? вочдог какой?

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: S7 315-2PN/DP переходит в режим STOP

Сообщение mr_Frodo »

Принято, спасибо... Это что, перевод такой или немцы вместо лоад - программинг пишут?
Макс тайминг 150 мс, лично засекал 132 в онлайне. В среднем пляшет между 10 и 30.
Если точней, то сторож - 150, мин-макс 10-30, в среднем 19-22. 132 был один раз макс в онлайне после сбоя.
Вот моя подпись...