Доброго времени суток форумчане !
Имеется следующая структура: Сеть DP Profibus , где мастером является контроллер s7-1200 и три слэйва SINAMICS S120-1,SINAMICS S120-2 и SINAMICS S120-3.
Вопрос такой, как передать слово данных (значение тока) от одного слэйва к другому , не осуществляя пересылку в контроллере ? ( время пересылки критично для данной системы)
На просторах тырнетов есть мануалы где это реализовано на 300ых 400ых станциях в утилитке HW config.
Но как эти дела сделать в портале, для s7-1200 не найду (TIA V14)
Буду благодарен за любую информацию в нужном направлении
Теги : Поперечная трансляция, direct data exchange.
Поперечная трансляция. (S7-1200)
Re: Поперечная трансляция. (S7-1200)
Решение : используйте 13 портал.
Re: Поперечная трансляция. (S7-1200)
То есть в 13-м было, а в 14-м пропало?
Re: Поперечная трансляция. (S7-1200)
Именно, технически рычаги остались, но на определенном этапе одно устройство нельзя добавить к другому - вылетает ошибка.Михайло писал(а):То есть в 13-м было, а в 14-м пропало?
Более того при попытке миграции рабочего проекта из 13 в 14 , в HW вроде бы отображается эта трансляция,но при попытке взглянуть на трансляцию поближе( ее проперти) портал вылетает полностью.