S7-300 CPU315 2DP, ошибка DEFECTIVE: internal system error

Сообщение Tarasov_Ivan »

Добрый день! Имеется CPU315 2DP. Моргают все светодиоды.
Путем разборки, промывки и нажатием на внутреннию память (похоже) , получилось его запустить.
Выкачал буфер, там присутствует такая ошибка (ниже). Что за проблем может быть?

Event 21 of 26: Event ID 16# 4550
DEFECTIVE: internal system error
No relevance for user (Z1): 812a
Previous operating mode: STOP (own initialization)
Requested operating mode: DEFECTIVE
Internal error, Incoming event
12:00:00.000 AM 01/01/1994
(Coding: 16# 4550 FF3D 0050 812A 0000 0000)

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: S7-300 CPU315 2DP, ошибка DEFECTIVE: internal system err

Сообщение Михайло »

- Отключить все лишние провода, кроме питания 24 В.
- Проверить питание CPU: напряжение и мощность блока питания.
- Обратиться к службу поддержки.