Сообщение cerberus13 »

Добрый день.

Предполагается использовать данный модуль 6ES7 138-6AA00-0BA0 TM Count1 x 24V.
В настройках данного модуля есть такая группа параметров:
Изображение
Датчик IFM RV3100 - http://www.ifm.com/products/za/ds/RV3100.htm - Resolution: programmable, factory setting 1024.
Вопрос в том, что за настройка Increments per unit?

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: TM Count 1*24V

Сообщение Михайло »

Что-то мне подсказывает, что unit - это единица измерения. То есть число импульсов на единицу измерения - важный параметр!

cerberus13
Дилетант
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 июл 2016, 13:26

Re: TM Count 1*24V

Сообщение cerberus13 »

То бишь этот параметр должен быть равен разрешению энкодера - 1024, я правильно понял Вашу мысль, Михаил?

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: TM Count 1*24V

Сообщение Михайло »

Если ввести 1024, то выходе получится число оборотов. Можно ввести число импульсов в одном миллиметре, получится расстояние в миллиметрах.