Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

ПЛК / Децентрализованная периферия

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Сообщение obok » 12 апр 2018, 09:21

Я купил термосопротивление ДТС3005 Рt100 , 3 провода для подключения (выходной сигнал - сопротивление)
и подключил его к SM 1231 RTD
http://www.owen.ru/catalog/termopreobrazovatel_soprotivleniya_dlya_izmereniya_temperaturi_vozduha_datchik_temperaturi_vozduha/harakteristiki_modifikatcii

Вижу что значения меняются с температурой, но получаемое значения после нормализации и скалирования - получается не верные явно не сосуществуют действительности.

Что я делаю не так, или нормализация с термосопротивлениями это не правильно?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
obok
Дилетант
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 20:16

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Сообщение Михайло » 12 апр 2018, 14:04

Почему выбран Resistor 3-wire, 600 Ohm? Выберите Pt100.
Михайло
Администратор
 
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Сообщение obok » 12 апр 2018, 15:54

Михайло писал(а):Почему выбран Resistor 3-wire, 600 Ohm? Выберите Pt100.


Выбирал - но тоже ерунда выходит (см. фото) значения входящего сигнала очень маленькое (хотя датчик находится в квартире температура где-то 25С)
А диапазон у датчика по паспорту -50 до +120

Я так понимаю что там диапазон температур другой для стандартного выбора РТ100
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
obok
Дилетант
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 20:16

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Сообщение Михайло » 12 апр 2018, 16:50

Число разделите ровно на 10 и будет желаемое значение в градусах Цельсия.

"Thermal resistor": The value will be reported in degrees multiplied by ten (for example, 25.3 degrees will be reported as decimal 253). The climatic range values will be reported in degrees multiplied by one hundred (for example, 25.34 degrees will be reported as decimal 2534).
Михайло
Администратор
 
Сообщения: 3637
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Сообщение obok » 12 апр 2018, 17:52

Спасибо!!! Все получилось, вы были правы! А я думал аналоговый вход отрицательные значения не дает и поделить не догадался! Всего-то нужно было поделить на 10! )))
Еще раз спасибо!