Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200
Требуется подключить два датчика с выходным сигналом 4-20 мА к контроллеру S7-1200 (Модуль ввода аналоговых сигналов SM1231 4 AI ±10B, ±5B, ±2,5B, 0/4…20мА/13бит 6ES7 231-4HD32-0XB0):
1 BB1 Датчик линейных перемещений Balluff BIW1-E310-M0600-P1-S115 с разъемом BKS-S115-00 2 BP1 Датчик давления "Манотомь" ДМ5007А-ДИ-60.0MPa-42-0,5 (0-60 МПа, 4-20мА, 0,5 ) Нарисовал схему, но сигналов от датчиков нет. Толи со схемой накосячил, толи монтаж, толи сами датчики. Помогите разобраться. Непонятно, есть ли в модуле SM1231 внутренний источник питания для датчиков? Мерял напряжение на клеммах 0+ 0-, его нет.
1 BB1 Датчик линейных перемещений Balluff BIW1-E310-M0600-P1-S115 с разъемом BKS-S115-00 2 BP1 Датчик давления "Манотомь" ДМ5007А-ДИ-60.0MPa-42-0,5 (0-60 МПа, 4-20мА, 0,5 ) Нарисовал схему, но сигналов от датчиков нет. Толи со схемой накосячил, толи монтаж, толи сами датчики. Помогите разобраться. Непонятно, есть ли в модуле SM1231 внутренний источник питания для датчиков? Мерял напряжение на клеммах 0+ 0-, его нет.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200
там нет внутреннего источника питания, схема подкллючения - четырехпроводная
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200
В документации на датчик давления "Манотомь" ДМ5007А-ДИ-60.0MPa-42-0,5 пишут, что схемы 3-х проводные для датчиков 0-5 мА и 2-х проводные для 4-20мА.
У меня получается тогда так (для датчика давления): По аналогии с рисунком:
У меня получается тогда так (для датчика давления): По аналогии с рисунком:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200
Ага, я бы еще объединил минус у входов контроллера
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200
Будем пробовать. У новых сименсов не понятно как внутри сделано - темный ящик . Раньше больше разрисовывали.
Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200
А мы тоже не знаем как баллуфовские датчики правильно подключать! Пока петля в проекте без внешнего питания.
А "Манотомь" - тут четко видно, что внешнее питание требуется.
А "Манотомь" - тут четко видно, что внешнее питание требуется.
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200
В схеме косяк с маркировкой 311-302, подключения датчика давления, но она рабочая. Также рабочая схема с датчиком линейного перемещения.Автоматизатор писал(а):У меня получается тогда так (для датчика давления):
Оказалось, что монтажники накосячили при подключении обоих датчиков.
Можно вздохнуть с облегчением - все работает!!
Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200
Какая из схем верная???
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200
Последняя.
Для двухпроводной схемы подключения датчика давления требуется внешнее питание. В документации на аналоговый модуль сименса нашел строчку: "Note: When the inputs are configured for "current" mode, no current will flow through the input unless you supply external power to the module".
Не люблю я текст вычитывать, люблю картинки!!
Для двухпроводной схемы подключения датчика давления требуется внешнее питание. В документации на аналоговый модуль сименса нашел строчку: "Note: When the inputs are configured for "current" mode, no current will flow through the input unless you supply external power to the module".
Не люблю я текст вычитывать, люблю картинки!!
Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200
Я правильно понял? Датчик Balluff не требует источник питания для питания токовой петли. В отличие от ДМ500х.
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200
Да, он уже запитан. Ему хватит!Михайло писал(а):Датчик Balluff не требует источник питания для питания токовой петли.
Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200
Здравствуйте, осваиваю сименс контролер на базе s7-1200, есть дополнительный модуль SM 1231, назначил вход как 4-20 mA, тип данных int, в TIA Portal использовал блоки norm_x(диапазон от 0 до 27648, int to real) и scale_x (real to real), подключаю датчик по выше упомянутой схеме с дополнительным питанием, загорается красный диод индикатор на sm1231, в режиме online в программе на входе norm_x 32768,как следствие error плк. Дополнительное питание к модулю sm1231 подключил.
Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200
На входе -32768 или может 32767? Может дело в полярности подключения?
Когда активировали аналоговый вход, отключили второй неиспользуемый вход группы?
Когда активировали аналоговый вход, отключили второй неиспользуемый вход группы?
Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200
перепроверил на входе 32767(положит значение), плк DC/DC/RLY, питание на датчики взял со встроенного блока питания в плк, питание для дополнительного сигнального модуля с блока питания PM1207, не нашел как отключить второй канал группы, сигнальный модуль имеет 8 AI, с начало пытался подключить только один датчик по току(датчик влажности EVHP503) на вход IW112(0+ 0-), чтобы занять второй вход подключил второй датчик аналогичный первому (датчик давления MBS 1700) на вход IW114(1+ 1-) схема подключения обоих датчиков как на выше упомянутой схеме вход 0+0-,остальные входы не заняты, при проверке загораются оба диода красным, когда ничего не подключено горят все диоды зеленым, для проверки менял полярность тоже самое, имею опыт работы с Delta plc там подключал эти же датчики, в принципе схема подключения аналогична, проблем не было. спасибо за ответ
Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200
А Вы перенастроили модуль на токовый сигнал 4-20 мА?
Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200
спасибо за ответ, проблема была банальна в силу моих не знаний, не произвел hardware configuration после изменений в проекте, учитывая что у меня все горело зеленым и ничего не было подключено к входам,а была подключена опция enable broken wire diagnostics, означало только то что он мерит в данное время вольты.
Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200
точнее меряет 0 мА, что воспринимается как обрыв провода.Daned писал(а):он мерит в данное время вольты.
Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200
Подскажите пожалуйста как же подключить к SM 1231 RTD, обычную двух проводную термопару ? я не понимаю там 4 контакта... ?
Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200
Никак. Это модуль для подключения термосопротивлений.obok писал(а):Подскажите пожалуйста как же подключить к SM 1231 RTD, обычную двух проводную термопару ? я не понимаю там 4 контакта... ?
Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200
Спасибо теперь я понял, а то пробую разобраться, только начал знакомиться с S-7 1200))demalhome писал(а):Никак. Это модуль для подключения термосопротивлений.obok писал(а):Подскажите пожалуйста как же подключить к SM 1231 RTD, обычную двух проводную термопару ? я не понимаю там 4 контакта... ?