Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Добавлено: 17 дек 2015, 07:30
Автоматизатор
Требуется подключить два датчика с выходным сигналом 4-20 мА к контроллеру S7-1200 (Модуль ввода аналоговых сигналов SM1231 4 AI ±10B, ±5B, ±2,5B, 0/4…20мА/13бит 6ES7 231-4HD32-0XB0):
1 BB1 Датчик линейных перемещений Balluff BIW1-E310-M0600-P1-S115 с разъемом BKS-S115-00
Снимок_2015_12_17_09_24_09_385.png
2 BP1 Датчик давления "Манотомь" ДМ5007А-ДИ-60.0MPa-42-0,5 (0-60 МПа, 4-20мА, 0,5 )
Снимок_2015_12_17_09_22_08_680.png
Нарисовал схему, но сигналов от датчиков нет. Толи со схемой накосячил, толи монтаж, толи сами датчики. Помогите разобраться.
Снимок_2015_12_17_09_18_37_321.png
Непонятно, есть ли в модуле SM1231 внутренний источник питания для датчиков? Мерял напряжение на клеммах 0+ 0-, его нет.

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Добавлено: 17 дек 2015, 08:28
ward
там нет внутреннего источника питания, схема подкллючения - четырехпроводная

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Добавлено: 17 дек 2015, 09:32
Автоматизатор
В документации на датчик давления "Манотомь" ДМ5007А-ДИ-60.0MPa-42-0,5 пишут, что схемы 3-х проводные для датчиков 0-5 мА и 2-х проводные для 4-20мА.

У меня получается тогда так (для датчика давления):
Снимок_2015_12_17_11_30_58_652.png
По аналогии с рисунком:
Снимок_2015_12_17_11_36_44_687.png

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Добавлено: 17 дек 2015, 09:58
ward
Ага, я бы еще объединил минус у входов контроллера

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Добавлено: 17 дек 2015, 10:14
Автоматизатор
:)
Будем пробовать. У новых сименсов не понятно как внутри сделано - темный ящик :( . Раньше больше разрисовывали.

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Добавлено: 17 дек 2015, 16:21
Михайло
А мы тоже не знаем как баллуфовские датчики правильно подключать! Пока петля в проекте без внешнего питания.

А "Манотомь" - тут четко видно, что внешнее питание требуется.

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Добавлено: 19 дек 2015, 15:57
Автоматизатор
Автоматизатор писал(а):У меня получается тогда так (для датчика давления):
В схеме косяк с маркировкой 311-302, подключения датчика давления, но она рабочая. Также рабочая схема с датчиком линейного перемещения.

Оказалось, что монтажники накосячили при подключении обоих датчиков. :D

Можно вздохнуть с облегчением - все работает!! :ura:

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Добавлено: 19 дек 2015, 18:46
Михайло
Какая из схем верная???

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Добавлено: 19 дек 2015, 19:45
Автоматизатор
Последняя.

Для двухпроводной схемы подключения датчика давления требуется внешнее питание. В документации на аналоговый модуль сименса нашел строчку: "Note: When the inputs are configured for "current" mode, no current will flow through the input unless you supply external power to the module".

Не люблю я текст вычитывать, люблю картинки!! :)

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Добавлено: 19 дек 2015, 19:55
Михайло
Я правильно понял? Датчик Balluff не требует источник питания для питания токовой петли. В отличие от ДМ500х.

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Добавлено: 19 дек 2015, 20:18
Автоматизатор
Михайло писал(а):Датчик Balluff не требует источник питания для питания токовой петли.
Да, он уже запитан. Ему хватит!

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Добавлено: 21 авг 2017, 09:32
Daned
Здравствуйте, осваиваю сименс контролер на базе s7-1200, есть дополнительный модуль SM 1231, назначил вход как 4-20 mA, тип данных int, в TIA Portal использовал блоки norm_x(диапазон от 0 до 27648, int to real) и scale_x (real to real), подключаю датчик по выше упомянутой схеме с дополнительным питанием, загорается красный диод индикатор на sm1231, в режиме online в программе на входе norm_x 32768,как следствие error плк. Дополнительное питание к модулю sm1231 подключил.

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Добавлено: 21 авг 2017, 20:56
Михайло
На входе -32768 или может 32767? Может дело в полярности подключения?

Когда активировали аналоговый вход, отключили второй неиспользуемый вход группы?

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Добавлено: 22 авг 2017, 04:18
Daned
перепроверил на входе 32767(положит значение), плк DC/DC/RLY, питание на датчики взял со встроенного блока питания в плк, питание для дополнительного сигнального модуля с блока питания PM1207, не нашел как отключить второй канал группы, сигнальный модуль имеет 8 AI, с начало пытался подключить только один датчик по току(датчик влажности EVHP503) на вход IW112(0+ 0-), чтобы занять второй вход подключил второй датчик аналогичный первому (датчик давления MBS 1700) на вход IW114(1+ 1-) схема подключения обоих датчиков как на выше упомянутой схеме вход 0+0-,остальные входы не заняты, при проверке загораются оба диода красным, когда ничего не подключено горят все диоды зеленым, для проверки менял полярность тоже самое, имею опыт работы с Delta plc там подключал эти же датчики, в принципе схема подключения аналогична, проблем не было. спасибо за ответ

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Добавлено: 22 авг 2017, 15:53
Михайло
А Вы перенастроили модуль на токовый сигнал 4-20 мА?

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Добавлено: 23 авг 2017, 05:26
Daned
спасибо за ответ, проблема была банальна в силу моих не знаний, не произвел hardware configuration после изменений в проекте, учитывая что у меня все горело зеленым и ничего не было подключено к входам,а была подключена опция enable broken wire diagnostics, означало только то что он мерит в данное время вольты.

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Добавлено: 23 авг 2017, 05:48
Михайло
Daned писал(а):он мерит в данное время вольты.
точнее меряет 0 мА, что воспринимается как обрыв провода.

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Добавлено: 10 апр 2018, 20:29
obok
Подскажите пожалуйста как же подключить к SM 1231 RTD, обычную двух проводную термопару ? я не понимаю там 4 контакта... ?

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Добавлено: 10 апр 2018, 22:24
demalhome
obok писал(а):Подскажите пожалуйста как же подключить к SM 1231 RTD, обычную двух проводную термопару ? я не понимаю там 4 контакта... ?
Никак. Это модуль для подключения термосопротивлений.

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Добавлено: 11 апр 2018, 09:07
obok
demalhome писал(а):
obok писал(а):Подскажите пожалуйста как же подключить к SM 1231 RTD, обычную двух проводную термопару ? я не понимаю там 4 контакта... ?
Никак. Это модуль для подключения термосопротивлений.
Спасибо теперь я понял, а то пробую разобраться, только начал знакомиться с S-7 1200))