Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

ПЛК / Децентрализованная периферия
obok
Любитель
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 20:16

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Сообщение obok »

Я купил термосопротивление ДТС3005 Рt100 , 3 провода для подключения (выходной сигнал - сопротивление)
и подключил его к SM 1231 RTD
http://www.owen.ru/catalog/termopreobra ... difikatcii

Вижу что значения меняются с температурой, но получаемое значения после нормализации и скалирования - получается не верные явно не сосуществуют действительности.

Что я делаю не так, или нормализация с термосопротивлениями это не правильно?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Сообщение Михайло »

Почему выбран Resistor 3-wire, 600 Ohm? Выберите Pt100.

obok
Любитель
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 20:16

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Сообщение obok »

Михайло писал(а):Почему выбран Resistor 3-wire, 600 Ohm? Выберите Pt100.
Выбирал - но тоже ерунда выходит (см. фото) значения входящего сигнала очень маленькое (хотя датчик находится в квартире температура где-то 25С)
А диапазон у датчика по паспорту -50 до +120

Я так понимаю что там диапазон температур другой для стандартного выбора РТ100
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Сообщение Михайло »

Число разделите ровно на 10 и будет желаемое значение в градусах Цельсия.
"Thermal resistor": The value will be reported in degrees multiplied by ten (for example, 25.3 degrees will be reported as decimal 253). The climatic range values will be reported in degrees multiplied by one hundred (for example, 25.34 degrees will be reported as decimal 2534).

obok
Любитель
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 20:16

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Сообщение obok »

Спасибо!!! Все получилось, вы были правы! А я думал аналоговый вход отрицательные значения не дает и поделить не догадался! Всего-то нужно было поделить на 10! )))
Еще раз спасибо!

A1dar_V
Дилетант
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 03 сен 2018, 10:37

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Сообщение A1dar_V »

Добрый день. Имеется модуль 6AG1 231-4HF32-4XB0, как подключить двухпроводку, в выборе канале ставлю, current,4-20мА,smoothing есть (1cycles,4cycles,16cycles, 32cycles)

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Сообщение Михайло »

Так, чтобы в направлении от 0+ к 0- протекал ток от 4 до 20 мА.

Аватара пользователя
Автоматизатор
Профессионал
Сообщения: 993
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Сообщение Автоматизатор »

Обновил схему подключения
Снимок_2019_04_10_07_37_57_632.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

alex3110
Любитель
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 23 сен 2016, 20:59

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Сообщение alex3110 »

Михайло писал(а):
23 авг 2017, 05:48
Daned писал(а):он мерит в данное время вольты.
точнее меряет 0 мА, что воспринимается как обрыв провода.
А ещё точнее - если при включенной опции "Enable broken wire diagnostic" ("контроль на обрыв") ток в канале станет примерно ниже 3,5...3,7 мА (если точнее, то надо смотреть в документации Сименса) то это считается ошибкой, проц это записывает себе в диагностический буфер и на его лицевой панели активирует мигание светодиода "ERROR". Даже из-за одного "неисправного" канала !!

alex3110
Любитель
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 23 сен 2016, 20:59

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Сообщение alex3110 »

ward писал(а):
17 дек 2015, 09:58
Ага, я бы еще объединил минус у входов контроллера
С этого момента поподробнее, s'il vous plaît !
минус у входов контроллера - я так полагаю, это "-" вые клеммы на входе каждого из аналоговых каналов ?

ПРОБЛЕМА
После подключения к модулю SM 1231 AI8 (231-4HF32-0XB0) проводов от датчиков 4...20 мА на все 8 каналов, согласно проекта, значения на ВСЕХ входах IW*** функций FC3 (Analog_Convert) масштабирования "сырых" кодов скачут самым "дичайшим" образом, вплоть до половины заданного диапазона. "Заскакивают" даже в "-", и даже до "минус" 3000 при входном токе около 3,5 мА По опыту могу предположить, что дело ни в чем ином, как в "ловле" аналоговым модулем промышленных помех. И чтобы их побороть, нужно что-то мудрить с "сажанием" "+" -сов или "-" сов входов каналов то ли на "PE", то ли на "минус" БП, то ли ещё куда.

Какой вариант Вам помог ? :
1. Объединили эти клеммы на входе каждого из аналоговых каналов и больше ничего.
2. Вариант 1 + посадили всё на шину PE
3. Вариант 1 + посадили всё на "-" БП, который обеспечивает питание внешних цепей модуля аналог. ввода, т.е. тех цепей которые контактируют с "полем".
4. Вариант 1 + Вариант 2 + Вариант 3

Какие из перечисленных вариантов можно применять безопасно, а какие - с осторожностью, а какие нельзя вообще применять, чтобы не попалить модуль аналог. входов.

Просьба также ко всем, поделитесь инфой, если был подобный опыт.

Аватара пользователя
Автоматизатор
Профессионал
Сообщения: 993
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Сообщение Автоматизатор »

У нас были проблемы с помехами из-за того, что не было гальванической связи между питанием модуля и датчика. Надо схему подключения смотреть. Что за датчик? Как подключили?

alex3110
Любитель
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 23 сен 2016, 20:59

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Сообщение alex3110 »

alex3110 писал(а):
07 дек 2022, 11:51
Михайло писал(а):
23 авг 2017, 05:48
Daned писал(а):он мерит в данное время вольты.
точнее меряет 0 мА, что воспринимается как обрыв провода.
А ещё точнее - если при включенной опции "Enable broken wire diagnostic" ("контроль на обрыв") ток в канале станет примерно ниже 3,5...3,7 мА (если точнее, то надо смотреть в документации Сименса) то это считается ошибкой, проц это записывает себе в диагностический буфер и на его лицевой панели активирует мигание светодиода "ERROR". Даже из-за одного "неисправного" канала !!
Уточнение уточнения :[/u] Open wire = 4 to 20 mA range only (if input is below -4164; 1.185 mA)
Если ток на входе меньше 1.185 mA, то это интерпретируется модулем как "обрыв". При этом значение сырого кода = -4164. Такой контроль возможен только в случае входного сигнала 4...20 мА .

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Сообщение Михайло »

Если несколько БП запитывают разные цепи одной платы (устройства), а их минусы не объединены, то потенциалы этих БП могут разниться хоть до миллиона вольт между собой. Правда при такой разности происходят утечки по плате/устройству и потенциалы выравниваются более-менее. Побочное явление этих утечек - помехи в каналах измерения.

alex3110
Любитель
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 23 сен 2016, 20:59

Re: Подключение датчиков 4-20 мА к S7-1200

Сообщение alex3110 »

Да, действительно, у каждого из 4-х каналов модуля ввода анал. сигналов свой БП. НО в добавок ко всему, как потом выяснилось, эти "монтажОры" не подвели к шкафу ПЛК шину "РЕ" !!! :shock: А местные кип-цы ето дело не "просекли" :wall: . И вот вся эта сигнальная трихомуть скакала, как хотела. Подсоединили "РЕ" - всё стало "Ок". Хорошо, что есть такой соображалистый хлопец как ;) и форум http://razrab.ru/ :)

P.S. Я предложил им ещё соединить "-" - са всех каналов и при необходимости тоже посадить их на "РЕ", но пока сигналы, вроде как, не "скачут". Пока оставили так, как есть.

Ответить