Помощь новичку с Modbus CP341
Помощь новичку с Modbus CP341
Доброго времени суток, возникла задача настроить и проверить modbus с установкой вроде проблем не возникло, как уже писал работаю в TIA portal v13 т.е. добавил устройство, и вроде после того как изменил настройки SF не горит, теперь главное что делать дальше? есть устройство ADAM хочется с него считать информацию, а как это сделать? Точнее как сделать так чтобы CPU 315-2PN\DP начал общаться с modbus, может кто уже сталкивался или есть примеры?
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Помощь новичку с Modbus CP341
Про какой modbus идет речь? по RS-485 или TCP ?
Согласно техническим характеристикам CPU 315-2PN\DP не поддерживает коммуникации точка-к-точке (не может быть мастером в сети RS-485). Надо использовать коммуникационник CP341.
Вот тут пишут
Вот тут
Тут "Which hardware and software components do you need to establish communication between SIMATIC S7 stations and third-party devices using the MODBUS RTU protocol?"
Для коммуникаций по Modbus протоколу необходимо дополнительно приобрести загружаемый драйвер ведущего или ведомого устройства Modbus.
Согласно техническим характеристикам CPU 315-2PN\DP не поддерживает коммуникации точка-к-точке (не может быть мастером в сети RS-485). Надо использовать коммуникационник CP341.
Вот тут пишут
Вот тут
Тут "Which hardware and software components do you need to establish communication between SIMATIC S7 stations and third-party devices using the MODBUS RTU protocol?"
Для коммуникаций по Modbus протоколу необходимо дополнительно приобрести загружаемый драйвер ведущего или ведомого устройства Modbus.
Re: Помощь новичку с Modbus CP341
Про 485 на CP341
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Помощь новичку с Modbus CP341
Пример
Description
This sample program, contained in the project zXX21_04_PtP_Com_MODMA, includes the standard functions for operating the communications processors CP 341 and CP 441-2 (as MODBUS Master).
Software requirements
The .zip file includes two projects:
STEP 7 Professional V11.0 + SP 2
STEP 7 Professional V13
Structure of the sample program
In this example, a communication connection is enabled between the communications module CP 341 (S7-300) or CP 441-2 (S7-400) and a MODBUS-compatible slave system. The function codes below can be used for the communication between CP and the third-party system:
01 (Read Coils)
02 (Read Discrete Inputs)
03 (Read Holding Registers)
04 (Read Input Register)
05 (Write Single Coil)
06 (Write Single Register)
07 (Read Exception Status)
08 (Diagnostic)
11 (Get Com Event Counter)
12 (Get Com Event Counter)
15 (Write Multiple Coils)
16 (Write Multiple Registers)
Description
This sample program, contained in the project zXX21_04_PtP_Com_MODMA, includes the standard functions for operating the communications processors CP 341 and CP 441-2 (as MODBUS Master).
Software requirements
The .zip file includes two projects:
STEP 7 Professional V11.0 + SP 2
STEP 7 Professional V13
Structure of the sample program
In this example, a communication connection is enabled between the communications module CP 341 (S7-300) or CP 441-2 (S7-400) and a MODBUS-compatible slave system. The function codes below can be used for the communication between CP and the third-party system:
01 (Read Coils)
02 (Read Discrete Inputs)
03 (Read Holding Registers)
04 (Read Input Register)
05 (Write Single Coil)
06 (Write Single Register)
07 (Read Exception Status)
08 (Diagnostic)
11 (Get Com Event Counter)
12 (Get Com Event Counter)
15 (Write Multiple Coils)
16 (Write Multiple Registers)
Re: Помощь новичку с Modbus CP341
Имхо, дешевле будет простенький S7-1200 с СР купить, а на CPU 315-2PN\DP по Profinet. Примеров хоть отбавляй и Модбас для 1200 штатный!
Если все же решите СР для 300 брать, то на оф. форуме российского сименса, коллеги самописные драйвера раздавали, причем под конкретную модификацию. В поиске поищите, свяжитесь через личку
Если все же решите СР для 300 брать, то на оф. форуме российского сименса, коллеги самописные драйвера раздавали, причем под конкретную модификацию. В поиске поищите, свяжитесь через личку
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Помощь новичку с Modbus CP341
Да, S7-300 очень не дружелюбен к сторонним производителям!
Может стоит посмотреть какой-нибудь шлюз "PN - RS485 modbus RTU" ?
Profinet-IO Serial Gateway
MOXA EtherNet/IP Gateways
Может стоит посмотреть какой-нибудь шлюз "PN - RS485 modbus RTU" ?
Profinet-IO Serial Gateway
MOXA EtherNet/IP Gateways
Re: Помощь новичку с Modbus CP341
Да, как вариант можно и такой - Anybus-Com AB7013
http://www.industrialnets.ru/catalogue/ ... -profinet/
http://www.industrialnets.ru/catalogue/ ... -profinet/
Re: Помощь новичку с Modbus CP341
На данный момент ситуация такая
CP341 отправляет запросы, и вроде даже получает пакеты, но не обрабатывает их, может есть какой то таймаут приема или что то подобное?
CP341 отправляет запросы, и вроде даже получает пакеты, но не обрабатывает их, может есть какой то таймаут приема или что то подобное?