Так ведь и работаю в реальном времени (режим Run) но ошибка чтения и записи все равно естьМихайло писал(а):Только в реальном времени (режим RUN).Grim писал(а):Блок же подключил и по идее все отголоски памяти тоже должны там отразиться автоматически, или нет?
Помощь новичку с модулем FM 350-1
Re: Помощь новичку с модулем FM 350-1
Re: Помощь новичку с модулем FM 350-1
Во первых не в run а в online, что собственно на последнем скрине и видно.
Во вторых необходимо нажать кнопку с очками, чтобы видеть переменные real time.
В третьих надо почитать мануал по тиа порталу для освоения базовых навыков.
ЗЫЖ На работе есть 314c-2dp с fm350-1 могу накидать программу в портале, но только после 23 ибо я в отпуске.
Во вторых необходимо нажать кнопку с очками, чтобы видеть переменные real time.
В третьих надо почитать мануал по тиа порталу для освоения базовых навыков.
ЗЫЖ На работе есть 314c-2dp с fm350-1 могу накидать программу в портале, но только после 23 ибо я в отпуске.
Re: Помощь новичку с модулем FM 350-1
Я не секу в FM350, но подобная ошибка выскакивает, когда пытаешься работать с областью памяти, выходящей за размер блока DB. В данном случае происходит нелегальное обращение к 45-ому байту (или биту?).Grim писал(а):
вот такая беда еще
Re: Помощь новичку с модулем FM 350-1
Было бы замечательно, а то уже голова кругом идетdemalhome писал(а):
ЗЫЖ На работе есть 314c-2dp с fm350-1 могу накидать программу в портале, но только после 23 ибо я в отпуске.
Re: Помощь новичку с модулем FM 350-1
Так ведь то то и оно, я ему не назначаю 45 бит или байт в данный момент ему нечего считывать..... никаких сигналов кроме как включения не подается. Может я не правильно мыслю и не понимаю совсем принцип работы этого модуляМихайло писал(а):Я не секу в FM350, но подобная ошибка выскакивает, когда пытаешься работать с областью памяти, выходящей за размер блока DB. В данном случае происходит нелегальное обращение к 45-ому байту (или биту?).
Re: Помощь новичку с модулем FM 350-1
Ответ нашелся, сам того не ожидал, в общем были проблемы в граничных условиях я не задавал 16 бит, а стоило бы . Далее вопрос к тем кто с ним(FM350-1) работал(ет), Какое значение должно измениться когда я подают счет? И как собственно можно подать сигналы на его счет не подключая датчики (на простом проверочном уровне)?
Re: Помощь новичку с модулем FM 350-1
Почти все ответы на Ваши вопросы уже есть в этой теме. Счетные импульсы при Вашей конфигурации необходимо подавать на клемму 6.
Re: Помощь новичку с модулем FM 350-1
Спасибо, все заработало))demalhome писал(а):Почти все ответы на Ваши вопросы уже есть в этой теме. Счетные импульсы при Вашей конфигурации необходимо подавать на клемму 6.
Re: Помощь новичку с модулем FM 350-1
появился вопрос для обнуления понятно нужно использовать L_DIRECT, теперь вопрос как сделать так чтоб он обнулялся раз в 3 секунды?
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Помощь новичку с модулем FM 350-1
1 заводить таймер и обнулять
2 использовать циклические прерывания
2 использовать циклические прерывания
Re: Помощь новичку с модулем FM 350-1
Можно поподробнее?? как их вызвать?Автоматизатор писал(а): 2 использовать циклические прерывания
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Помощь новичку с модулем FM 350-1
Спасибо, помогли)Автоматизатор писал(а):Организационные блоки циклических прерываний(OB30 - OB38)
Re: Помощь новичку с модулем FM 350-1
Подскажите, пожалуйста, а для получения результата счётчика FM350-1 обязательно использовать функцию FC2 CNT_CTL1 или FC0 CNT_CTRL? А то у S7-1200 вовсе необязательно было. Для чего за счётчиком резервируется по 16 байт в областях памяти I и Q?
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Помощь новичку с модулем FM 350-1
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
Последнее сообщение
Последнее сообщение
FM 350-1 Counter Function Module Installation and Parameter AssignmentHave a look at the manual. (See link mentioned by Marcjan)
Chapter 5.7, here you find how to read out some values without using FC's.
So have a look in HW configuration, there are 16 Input/Output bytes reserved.
Example the input address start at 256. You can read PID260, (Actual countvalue)
Re: Помощь новичку с модулем FM 350-1
О, спасибо. А я русский мануал читаю, там есть только глава 5.1.