Сообщение 120181 »

Подскажите, пожалуйста, можно ли реализовать в Logo проект: управление частотным преобразователем двумя кнопками (увеличение/уменьшение), управляющий сигнал ЧП 0...10V. Вопрос, больше, как это сделать в программе. Буду благодарен, если кто поможет.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Аналоговые выходы LOGO

Сообщение Михайло »

Достаточно просто.
1. Для этого надо на рабочее поле добавить блоки Up/Down Counter (реверсивный счетчик), Mathematic instruction (математическое вычисление) и Analog output (аналоговый выход).
2. Выход блока "математическое вычисление" напрямую соединяется с аналоговым выходом.
3. А вот выход счетчика соединяется со входом математического вычисления косвенно (визуально соединение не отображается). Для этого нужно в блоке "математическое вычисление" у входа V1 нажать кнопочку Reference (ссылка).
4. В блоке "математическое вычисление" настроить умножение на константу: V2 * V1, где V2 = const - скорость нарастания сигнала.

Счетчик работает по фронту сигналов с кнопок "меньше", "больше". Если нужно управление аналоговым выходом не по фронту, а при удержании кнопок, то тогда надо слегка доработать схему.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Аналоговые выходы LOGO

Сообщение Михайло »

Кстати, как Вам подсказывают на иадт.сименс.ру: для управления скоростью привода (тиристорного преобразователя или преобразователя частоты) с помощью подобной штуки необязательно городить целую программу в контроллере.
Как можно формировать задание скорости привода?

120181
Профан
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 май 2013, 12:05

Re: Аналоговые выходы LOGO

Сообщение 120181 »

СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ.

Про метод управления ЧП известно, но не принял, т.к. необходимо больше переделок, а LOGO рядом установлен.