Не получается коннект S7-1200 с MasterSCADA 4D

ПЛК / Децентрализованная периферия
Ответить
Bad_world124
Профан
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 фев 2024, 16:22

Не получается коннект S7-1200 с MasterSCADA 4D

Сообщение Bad_world124 »

Здравствуйте. Я студент СФУ и у меня подобная тема диплома, какую вы реализовывали в вашем проекте. Подскажите, пожалуйста, как можно с вами связаться и задать вам несколько вопросов? Не получается реализовать связь TIa Portal c MasterSCADA...
https://vk.com/bad_world124 - моя страница в ВК. Напишите мне, пожалуйста

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Не получается коннект S7-1200 с MasterSCADA 4D

Сообщение Михайло »

Можете задавать вопросы прямо здесь.

Bad_world124
Профан
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 фев 2024, 16:22

Re: Не получается коннект S7-1200 с MasterSCADA 4D

Сообщение Bad_world124 »

У меня есть программа в Tia Portal и там указана версия контроллера 1215 v4.2. На данной версии нельзя установить связь с ОРС сервером и программа предлагает, что можно выполнить обновление до 4.6, где есть ОРС UA и OPC DA. Что это за версии и за что они отвечают? На что повлияет, если я выполню обновление в проекте? Так как делаю демонстрационный вариант программы с PLCSIM, может ли не заработать, при подключении к реальному контроллеру?

Bad_world124
Профан
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 фев 2024, 16:22

Re: Не получается коннект S7-1200 с MasterSCADA 4D

Сообщение Bad_world124 »

1byLYEmdQSw.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Не получается коннект S7-1200 с MasterSCADA 4D

Сообщение Михайло »

Вы можете сделать копию проекта ТИА Портала и удовлетворить любопытство. Ничего страшного не будет.
V4.2, V4.6 - это версии прошивки CPU контроллера. Чем выше версия, тем больше всякой функциональности поддерживает контроллер, например, та же поддержка OPC UA и т.п.
Самое интересное, CPU с прошивкой начиная с V4.2, а может даже более старый V4.1 (точно не помню), может принять в себя проект более новый, т.е. V4.3, 4.4, 4.5, 4.6 и т.д. Но учтите, CPU не сможет исполнять ту функциональность, которую он не умеет.

CPU можно перепрошить до V4.6 и тогда будет счастье.

Bad_world124
Профан
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 фев 2024, 16:22

Re: Не получается коннект S7-1200 с MasterSCADA 4D

Сообщение Bad_world124 »

А вы, случайно, не знаете, как можно CPU перепрошить? Что для этого может потребоваться? Прочитал в интернете, что необходимо скачать прошивку и через SIMATIC Automation Tool установить прошивку. Этого будет достаточно?

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Не получается коннект S7-1200 с MasterSCADA 4D

Сообщение Михайло »

Automation Tool и флэшка Simatic - это старинные способы, лет 10 назад были единственными вариантами. Сейчас нужен только ТИА Портал не совсем старый, хотя бы V15. Ну и прошивка для вашего конкретного CPU.

AlexandrGr
Профан
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 июн 2021, 13:53

Re: Не получается коннект S7-1200 с MasterSCADA 4D

Сообщение AlexandrGr »

Bad_world124 писал(а):
20 фев 2024, 18:07
Так как делаю демонстрационный вариант программы с PLCSIM, может ли не заработать, при подключении к реальному контроллеру?
Скорее в PLCSIM у вас не получится связаться с MasterSCADA.

Ответить