Внутренний порт плк cpu 1214c

ПЛК / Децентрализованная периферия
Ответить
Stasyllius
Дилетант
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19 янв 2022, 11:26

Внутренний порт плк cpu 1214c

Сообщение Stasyllius »

Добрый день! С плк сименс 1214c работал не много, но довелось подружить с IPC477E, а дружат они по протоколу profinet. Также необходимо передавать данные из этой системы заказчику. В IPC477E есть возможность включить функцию ОРС передавать все на развернутый на стороне заказчика ОРС-клиент, но заказчик остановился на modbus rtu. При настройки IPC477E, обращался к поддержке сименс сего девайса и он поведал, что у плк есть внутренний порт, т.е. есть возможность одновременного общения с IPC477E и передачи по модбасу! Коллеги, подскажите, кто знает про этот внутренний порт плк 1214c и как его настраивать?

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Внутренний порт плк cpu 1214c

Сообщение Михайло »

Порт - это только в Modbus TCP (Ethernet). Клиент-серверная система демократичнее устаревшей master-slave: у одного сервера может быть несколько клиентов, и он их различает по портам.
А в Modbus RTU - система Master/Slave, она не позволяет сделать несколько хозяев на одного раба, только несколько рабов у единственного хозяина, это принципиальное ограничение.
Вас просто недопоняли в Сименсе на счет RTU/TCP.

Stasyllius
Дилетант
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19 янв 2022, 11:26

Re: Внутренний порт плк cpu 1214c

Сообщение Stasyllius »

Подскажите, может одновременно с одного RJ45 в плк 1214c идти обмен по профинету с панелью IPC477E и передача по модбас tcp. Естественно через дополнительно установленный неуправляемый коммутатор?

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Внутренний порт плк cpu 1214c

Сообщение Михайло »

Может, без проблем. Даже несколько Modbus TCP- соединений не будут конфликтовать. Главное, чтобы порты отличались.

Stasyllius
Дилетант
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19 янв 2022, 11:26

Re: Внутренний порт плк cpu 1214c

Сообщение Stasyllius »

Михайло писал(а):
24 янв 2022, 14:28
Может, без проблем. Даже несколько Modbus TCP- соединений не будут конфликтовать. Главное, чтобы порты отличались.
Благодарю, за ответы!

Ответить