Считывание маркеров из 1200 контроллера

ПЛК / Децентрализованная периферия
Ответить
Stas_ingener
Профан
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 авг 2021, 14:35

Считывание маркеров из 1200 контроллера

Сообщение Stas_ingener »

Здравствуйте,
В контроллере имеется таблица тегов. Например дискретные входа контроллера адреса %I0.0-I0.7, далее выхода контроллера с адресами %Q0.0-Q0.7, далее идут маркеры с адресами %M0.0-M0.7
Входа считываю 2 функцией Rin_Byte(2), Входа считываю 1 функцией Rout_Byte(1) без проблем. А как можно считать состояния маркеров?

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Считывание маркеров из 1200 контроллера

Сообщение Михайло »

В чем вы работаете?
В наши времена с памятью M работают только студенты. Надо переходить на оптимизированные датаблоки DB, считывать данные по именам, а не по адресу. Если вы не сделаете этого, то достигнутая промежуточная цель оставит вас на обочине прогресса.

Так в чем работаете-то?

Stas_ingener
Профан
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 авг 2021, 14:35

Re: Считывание маркеров из 1200 контроллера

Сообщение Stas_ingener »

Я считываю из контроллера состояние входов, выходов в TraceMode Adastra, а маркеры не могу прочитать

Ответить