S7-1500r в исполнении SIPLUS

ПЛК / Децентрализованная периферия
Ответить
petr2off
Любитель
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 05:11

S7-1500r в исполнении SIPLUS

Сообщение petr2off »

Добрый день.
Существуют ли S7-1500r в исполнении SIPLUS ?
В каталоге, который у меня есть таковых не оказалось. Поиск по интернету ничего не дал.
Более того, я не нашел данных о температурном диапазоне для S7-1500r.
Хотя например для S7-1500 варианты исполнения SIPLUS есть.

POV
Специалист
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 16:28
Откуда: Нижний Новгород

Re: S7-1500r в исполнении SIPLUS

Сообщение POV »

У обычных (не сиплюс) ЦПУ диапазон вполне стандартный, на mall все есть:
Ambient temperature during operation
● horizontal installation, min.0 °C
● horizontal installation, max.60 °C; Display: 50 °C, at an operating temperature of typically 50 °C, the display is switched off
● vertical installation, min.0 °C
● vertical installation, max.40 °C; Display: 40 °C, at an operating temperature of typically 40 °C, the display is switched off

А сиплюс просто еще сделать не успели (скорее всего), я так понимаю там просто много слоев лака и т.д.
Будут или нет делать - не в курсе.

petr2off
Любитель
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 05:11

Re: S7-1500r в исполнении SIPLUS

Сообщение petr2off »

Печалька. А возможно взять 2 SIPLUS S7-1500 и зарезервировать систему с помощью SW Redundancy. Почему спрашиваю, в ее описании я не увидел упоминания об S7-1500 ?

POV
Специалист
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 16:28
Откуда: Нижний Новгород

Re: S7-1500r в исполнении SIPLUS

Сообщение POV »

Сомневаюсь что у вас получится перетащить блоки от SW Red.. в TIA Portal. Сам продукт (SW Red..) написан очень давно, также давно не обновлялся - тогда 1200,1500 еще и в проекте не было. Да и работает он (судя по описанию, сам не запускал) довольно своеобразно. Если уж реально нужен резерв - 400Н, даже решения на 1500 R-H пока немного ограниченные - смотрите презентации и семинары. А за 5 минут можно успеть поменять ЦПУ на готовый из ЗИПа. Но это чисто мое мнение.
В последней презентации по 1500 R-H упоминания SIPLUS не встретил.

petr2off
Любитель
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 05:11

Re: S7-1500r в исполнении SIPLUS

Сообщение petr2off »

Там предполагается около 100 сигналов, всего. На такую задачу -ставить S7-400H - как то жаба давит.

Ответить