Подключение дискретных входов к сигнальной плате SB1221

ПЛК / Децентрализованная периферия

Подключение дискретных входов к сигнальной плате SB1221

Сообщение Юрий_М » 02 май 2019, 14:35

Подскажите, пожалуйста, можно ли подключать дискретные входы к сигнальной плате SB1221 по схеме с общим минусом?
Изображение радикал
Юрий_М
Профан
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 16:11

Re: Подключение дискретных входов к сигнальной плате SB1221

Сообщение POV » 02 май 2019, 18:06

Скорее всего нет. Остальные модули входов 1200 специально сделаны для sink/source. Эта плата, как написано под цифрой 1 - source only.
POV
Любитель
 
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 16:28
Откуда: Нижний Новгород


Вернуться в LOGO! / S7-200 / S7-1200 / S7-300/ S7-400 / S7-1500 / ET200

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1