Страница 1 из 1

Вопрос по AO в S7-300

Добавлено: 30 ноя 2018, 21:45
Dijio
Добрый день!

Подскажите новичку, имеется 313-5BF03-0AB0, необходимо преобразовать AI 0-10V в AO 4-20 mA.
В 13м TIA портале использую SCALE - UNSCALE, по алгоритму всё верно, на выходе 0-27648...

К выходу подключен ОВЕНовский измеритель сигнала токовой петли ИТП-11, при нуле показывает 4.00, при повышении значения показания увеличиваются, но как только я начинаю повышать значения, доходит только до 8.70, при значении выхода на контроллере 8150, при повышении до 9000 ИТП-11 показывает Lo, т.е. слишком низкий...

Я грешу на то, что подключил модуль не правильно, не подал питания на модули(?)
По подключениям, на CPU поданы должные 24V, к AO0 двумя проводами подцеплен ИТП-11.
AI не подключен, вместо него пока использую слово в INT.
На этом всё, что ещё необходимо запитать, либо настроить?

Всё железо на стенде, так что есть возможность проб в живую.

P.S. С 1200ми как-то проще...

Re: Вопрос по AO в S7-300

Добавлено: 30 ноя 2018, 22:42
POV
Там 300 ом нагрузки максимум и защита от КЗ. Попробуйте другую нагрузку. Может в защиту уходит сам выход. Или есть овен с питанием, ИТП14 вроде.

Re: Вопрос по AO в S7-300

Добавлено: 02 дек 2018, 17:16
Dijio
ИТП-11 проверяли прибром, подавали 4-20, ведёт себя нормально, что-то именно с контроллером, как будто действительно в защиту уходит..