Страница 1 из 1

ШИМ

Добавлено: 02 ноя 2018, 14:30
A1dar_V
Добрый день.Возможно ли реализовать в контроллере S7-1200 (6AG1 215-1HG40-5XB0) ШИМ, или необходимо купить сигнальную плату 6AG1222-1BD30-5XB0???

Re: ШИМ

Добавлено: 02 ноя 2018, 16:21
Михайло
Да, с релейными выходами ШИМ не получится. Надо эту плату, она на 24 В. Есть 5-вольтовый вариант платы.

P.S. Странно, что вы изучаете контроллеры, купив сразу дорогущую серию SIPLUS.

Re: ШИМ

Добавлено: 02 ноя 2018, 20:44
Ka3ax
Зачем так сразу "купить", есть слово приобрести, а приобрести можно и безвозмездно.
шим можно и релейным выходом организовать, но не так часто переключать можно выход и относительно не долго.
но для управления нагревом чего-то емкого, например, вполне достаточно