Доброго всем дня.
Возникла проблемка связи c CPU S-300 через PC ADAPTER USB A2.
Сначала исчезла связь по MPI а потом и по DP
В конфигураторе SET PG/PC пишет ошибку:
Error 0x031a: No active PROFIBUS/MPI network found.
If you want the CP of this PC to be the only active module (for example in DP master mode),
the setting <PG/PC is the only master on bus> must be activated.
Пробовал на разных контроллерах, везде одно и тоже.
Нет связи с CPU S-300 через PC ADAPTER USB A2
Re: Нет связи с CPU S-300 через PC ADAPTER USB A2
Попробуйте в свойствах адептера поставить галочку "PG/PC is the only master on bus".
И скорость попробовать уменьшить.
И скорость попробовать уменьшить.
Re: Нет связи с CPU S-300 через PC ADAPTER USB A2
Попробовал, не помогло. Что еще может быть?
Re: Нет связи с CPU S-300 через PC ADAPTER USB A2
И еще вопрос, может в контроллере накрыться шина MPI, но при этом контроллер продолжает работать не выдавая ошибки?
Re: Нет связи с CPU S-300 через PC ADAPTER USB A2
Не используйте "Auto", выберите нужный вам режим работы адаптера и скоростные параметры (если скриншот в 1 сообщении реальный)
Re: Нет связи с CPU S-300 через PC ADAPTER USB A2
Вы же изначально написали что пробовали на разных контроллерах и везде одна проблема, значит не в контроллере дело.Димар писал(а):И еще вопрос, может в контроллере накрыться шина MPI, но при этом контроллер продолжает работать не выдавая ошибки?
Re: Нет связи с CPU S-300 через PC ADAPTER USB A2
у меня были проблемы с адаптером USB в виртуальной машине в Win7, адаптер был USB3.
работало на половину, частые обрывы связи в TIA, вроде бы устройство находит, начинает передавать и неизвестная ошибка. в то же время на хосте win10 все было пучком.
нужно было в виртуальной машине настройки порта USB выполнить.
работало на половину, частые обрывы связи в TIA, вроде бы устройство находит, начинает передавать и неизвестная ошибка. в то же время на хосте win10 все было пучком.
нужно было в виртуальной машине настройки порта USB выполнить.
Supervision of erection
Re: Нет связи с CPU S-300 через PC ADAPTER USB A2
Примерно такая же история с виртуалкой и TIA, только с Эзернет подключением... TIA контроллер видит, подключается, блоки открывает.. а скачать блоки\конфигурацию не даёт, вылетая с ошибкой.Ka3ax писал(а):у меня были проблемы с адаптером USB в виртуальной машине в Win7
Поставил TIA не на виртуалку - вуаля, всё замечательно работает, скачивает.
Re: Нет связи с CPU S-300 через PC ADAPTER USB A2
Вчера подключил другой адаптер, все заработало.
Странно, уже второй адаптер летит за 1,5 года.
Странно, уже второй адаптер летит за 1,5 года.