CM 1241 как расключить контакты для RS485

Добавлено: 16 сен 2018, 11:55
obok
Добрый день, помогите пожалуйста как правильно расключить контакты на Коммуникационном модуле "CM 1241 RS422/ RS485"
Для двухпроводной схемы КЫ485

Меня смутило два разных описания:
1. В одном на сайте siemens.com
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
Там получается мне нужны следующие контакты (см. файл 1)

2. Описание в каталоге на 75 стр. по другому.


Как же правильно?

Re: CM 1241 как расклюить контакты для RS485

Добавлено: 16 сен 2018, 12:29
mr_Frodo
А что неверно? :no: И там и там одинаково... :dontknow:

Re: CM 1241 как расклюить контакты для RS485

Добавлено: 16 сен 2018, 14:00
Михайло
Мама-папа (или вид спереди/сзади) зеркально отражены.

Re: CM 1241 как расклюить контакты для RS485

Добавлено: 16 сен 2018, 14:02
obok
mr_Frodo писал(а):А что неверно? :no: И там и там одинаково... :dontknow:
Как же одинаково когда разные контакты в одном случае в первом ряду второй сверху а в другом третий...

Re: CM 1241 как расклюить контакты для RS485

Добавлено: 16 сен 2018, 14:04
obok
Михайло писал(а):Мама-папа (или вид спереди/сзади) зеркально отражены.
Почему зеркально когда там и там контакт розетка "мама"

Re: CM 1241 как расклюить контакты для RS485

Добавлено: 16 сен 2018, 14:30
Михайло
Циферьки пишут с лицевой стороны, а провода подключают с обратной. Что показано на рисунках, не уточнено.

Re: CM 1241 как расклюить контакты для RS485

Добавлено: 23 сен 2018, 16:01
obok
Итак, если кому-то актуально, то след. схема оказалась верной:
Однако нужно поменять местами A<->B, Должно быть так B слева, и соответственно А справа.

Re: CM 1241 как расклюить контакты для RS485

Добавлено: 23 сен 2018, 16:24
Михайло
Я слышал, православные и западные RS485-A и RS485-B отличаются полярностью, поэтому надо быть внимательным.
Википедия писал(а):Большинство производителей придерживаются стандарта и используют обозначение "A" для неинвертирующей линии.

Re: CM 1241 как расклюить контакты для RS485

Добавлено: 08 авг 2022, 13:51
cngs
Есть вопрос по подключению двух проводной системы (RS485 rtu). В схемах указано что необходимо подключать дополнительно резисторы в схему контактов. Насколько это актуально и нужно ли вообще. Для справки подключиться не удается. Код ошибки в ТИЯ портал 8281. Беспрерывно мигает зеленый индикатор.

Re: CM 1241 как расключить контакты для RS485

Добавлено: 08 авг 2022, 20:20
Михайло
cngs писал(а):
08 авг 2022, 13:51
Код ошибки в ТИЯ портал 8281. Беспрерывно мигает зеленый индикатор.
16#8281
Negative acknowledgment when writing module
Check the input at the PORT parameter

You can find more detailed information on error causes in the WRREC.STATUS static parameters and in the description of the SFB WRREC.
Что на вход PORT блока MB_COMM_LOAD подано?

Re: CM 1241 как расключить контакты для RS485

Добавлено: 09 авг 2022, 12:40
cngs
Подано ID 270. Разобрался в чем причина. Прошивка модуля не соответствовала актуальной прошивки процессора. Перепрошил на версию 2.2 через СД карту памяти.