Страница 1 из 1

Расхождение по времени HMI и PLC

Добавлено: 23 июл 2018, 10:34
obok
Помогите пожалуйста, не могу разобрать со временем:
На контроллере выставлена правильное время (см. фото), а на HMI панели отражается время по Гринвичу с разницей в 3 часа ( мое время +3)
Настройки часового полиса на HMI не нашел, ни как не пойму в чем дело, как мне правильно показывать время?
В разделе Connections в настройках hmi выставлено режим синхронизации времени Slave.

Re: Расхождение по времени HMI и PLC

Добавлено: 08 авг 2018, 14:11
obok
Вопрос решил, проблема была в том что локальное время у него отличается от системного, нужно было создать переменную в любой БД с запросом на локальное время и потом в HMI с этой переменной время считывать.