Расхождение по времени HMI и PLC

ПЛК / Децентрализованная периферия
Ответить
obok
Любитель
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 20:16

Расхождение по времени HMI и PLC

Сообщение obok »

Помогите пожалуйста, не могу разобрать со временем:
На контроллере выставлена правильное время (см. фото), а на HMI панели отражается время по Гринвичу с разницей в 3 часа ( мое время +3)
Настройки часового полиса на HMI не нашел, ни как не пойму в чем дело, как мне правильно показывать время?
В разделе Connections в настройках hmi выставлено режим синхронизации времени Slave.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

obok
Любитель
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 10 апр 2018, 20:16

Re: Расхождение по времени HMI и PLC

Сообщение obok »

Вопрос решил, проблема была в том что локальное время у него отличается от системного, нужно было создать переменную в любой БД с запросом на локальное время и потом в HMI с этой переменной время считывать.

Ответить