Добрый день!
После замены контроллера CPU315-2DP 2AF03-0AB0 на CPU315-2DP 2AH14-0AB0 и загрузки конфигурации в диагностическом буфере получаю ошибку: STOP caused by parameter assignment error or unpermissible difference between preset and actual configuration: startup disabled.
Во вложении содержимое диагностического буфера
Также заменили блок питания, но я не думаю, что проблема в этом.
S300 переходит в Stop
S300 переходит в Stop
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: S300 переходит в Stop
в HW в настройках ПЛК на закладке Startup поставьте галочку Startup if Preset Configuration Does Not Match Actual Configuration
ну и лучше выяснить в чем различие
ну и лучше выяснить в чем различие
Re: S300 переходит в Stop
Извиняюсь за долгий ответ, заменили только контроллер и блок питания. Адресация и настройки контроллера остались такими же.
Re: S300 переходит в Stop
Блок питания - бог с ним, но просто заменить один ЦПУ на ЦПУ другой модели - это целая эпопея и может даже трагедия в виде обновления Step 7 до более актуальной версии. Надо переделывать проект.
Re: S300 переходит в Stop
Стоит Step 7 5.5 sp2, согласно даташиту в этой версии есть поддержка этого контроллера, к тому же в Hardware Config присутствует контроллер соответствующей версии. Т.е. с аппаратной частью все правильно. В диагностическом буфере есть сообщения, что OB82 не найден или поврежден, хотя сам блок есть. Может в этом причина?
Re: S300 переходит в Stop
Вы смотрите блок OB82 в режиме Online или в проекте?
Re: S300 переходит в Stop
cannot be started in the in the current operating modeRuslann писал(а):В диагностическом буфере есть сообщения, что OB82
ПЛК в стопе, OB не выполняется в стопе
Re: S300 переходит в Stop
В общем, создали новый проект, добавили хардварную часть, добавили OB и загрузили проект. В чем была проблема - неизвестно. Спасибо за помощь