S300 переходит в Stop

ПЛК / Децентрализованная периферия
Ответить
Ruslann
Дилетант
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 00:56

S300 переходит в Stop

Сообщение Ruslann »

Добрый день!

После замены контроллера CPU315-2DP 2AF03-0AB0 на CPU315-2DP 2AH14-0AB0 и загрузки конфигурации в диагностическом буфере получаю ошибку: STOP caused by parameter assignment error or unpermissible difference between preset and actual configuration: startup disabled.

Во вложении содержимое диагностического буфера

Также заменили блок питания, но я не думаю, что проблема в этом.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

aranea
Дилетант
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 23 дек 2014, 12:48
Контактная информация:

Re: S300 переходит в Stop

Сообщение aranea »

в HW в настройках ПЛК на закладке Startup поставьте галочку Startup if Preset Configuration Does Not Match Actual Configuration
ну и лучше выяснить в чем различие

Ruslann
Дилетант
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 00:56

Re: S300 переходит в Stop

Сообщение Ruslann »

Извиняюсь за долгий ответ, заменили только контроллер и блок питания. Адресация и настройки контроллера остались такими же.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: S300 переходит в Stop

Сообщение Михайло »

Блок питания - бог с ним, но просто заменить один ЦПУ на ЦПУ другой модели - это целая эпопея и может даже трагедия в виде обновления Step 7 до более актуальной версии. Надо переделывать проект.

Ruslann
Дилетант
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 00:56

Re: S300 переходит в Stop

Сообщение Ruslann »

Стоит Step 7 5.5 sp2, согласно даташиту в этой версии есть поддержка этого контроллера, к тому же в Hardware Config присутствует контроллер соответствующей версии. Т.е. с аппаратной частью все правильно. В диагностическом буфере есть сообщения, что OB82 не найден или поврежден, хотя сам блок есть. Может в этом причина?

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: S300 переходит в Stop

Сообщение Михайло »

Вы смотрите блок OB82 в режиме Online или в проекте?

aranea
Дилетант
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 23 дек 2014, 12:48
Контактная информация:

Re: S300 переходит в Stop

Сообщение aranea »

Ruslann писал(а):В диагностическом буфере есть сообщения, что OB82
cannot be started in the in the current operating mode
ПЛК в стопе, OB не выполняется в стопе

Ruslann
Дилетант
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 00:56

Re: S300 переходит в Stop

Сообщение Ruslann »

В общем, создали новый проект, добавили хардварную часть, добавили OB и загрузили проект. В чем была проблема - неизвестно. Спасибо за помощь

Ответить