Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: как резервируются токовые каналы модуля 6ES7 331-7NF10-0AB0? То есть мне надо подключить один датчик к двум модулям, чтобы при выходе из строя одного модуля датчик опрашивался вторым. Предложенная Siemens-ом схема несколько непонятна.
Непонятен номинал резистора (250 Ом, как в модуле?) и конфигурирование каналов (нужна токовая перемычка или нет?).
Буду признателен любой помощи!
Резервирование токовых входов модулей 6ES7 331-7NF10-0AB0
-
- Профан
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 май 2018, 11:28
Re: Резервирование токовых входов модулей 6ES7 331-7NF10-0AB
Схема работает просто: токовый датчик создаёт на резисторе 250 Ом падение напряжения 250*I, где I - ток датчика в амперах. Как видно, это напряжение измеряется модулями. То есть модули работают в режиме измерения напряжения.
Резистор 250 Ом, насколько я понимаю, нужно использовать встроенный в один из модулей.
Резистор 250 Ом, насколько я понимаю, нужно использовать встроенный в один из модулей.
Re: Резервирование токовых входов модулей 6ES7 331-7NF10-0AB
В принципе начинка обычного токового модуля и состоит из того самого резистора и входа, измеряющего падение напряжения на нём. Таким образом можно зарезервировать н-ное число входов... Только смысл?!? Датчики тогда надо резервировать тоже, а зачастую и чаще (каламбурчик) .
Вот моя подпись...