Резервирование токовых входов модулей 6ES7 331-7NF10-0AB0

ПЛК / Децентрализованная периферия
Ответить
ffpereverzev
Профан
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 май 2018, 11:28

Резервирование токовых входов модулей 6ES7 331-7NF10-0AB0

Сообщение ffpereverzev »

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!

Подскажите пожалуйста по такому вопросу: как резервируются токовые каналы модуля 6ES7 331-7NF10-0AB0? То есть мне надо подключить один датчик к двум модулям, чтобы при выходе из строя одного модуля датчик опрашивался вторым. Предложенная Siemens-ом схема несколько непонятна.
Изображение
Непонятен номинал резистора (250 Ом, как в модуле?) и конфигурирование каналов (нужна токовая перемычка или нет?).
Буду признателен любой помощи!

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: Резервирование токовых входов модулей 6ES7 331-7NF10-0AB

Сообщение Михайло »

Схема работает просто: токовый датчик создаёт на резисторе 250 Ом падение напряжения 250*I, где I - ток датчика в амперах. Как видно, это напряжение измеряется модулями. То есть модули работают в режиме измерения напряжения.

Резистор 250 Ом, насколько я понимаю, нужно использовать встроенный в один из модулей.

Аватара пользователя
mr_Frodo
Профессионал
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 20:38

Re: Резервирование токовых входов модулей 6ES7 331-7NF10-0AB

Сообщение mr_Frodo »

В принципе начинка обычного токового модуля и состоит из того самого резистора и входа, измеряющего падение напряжения на нём. Таким образом можно зарезервировать н-ное число входов... Только смысл?!? Датчики тогда надо резервировать тоже, а зачастую и чаще (каламбурчик) :lol: .