Работа с GW-7557 (HART/Profibus DP)

ПЛК / Децентрализованная периферия
Ответить
Борисыч
Любитель
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 20 дек 2017, 17:01

Работа с GW-7557 (HART/Profibus DP)

Сообщение Борисыч »

Добрый день. Кто-нибудь работал с преобразователем GW-7557 (HART/Profibus DP).
Суть задачи: необходимо к модулю CM 1243-5 подключить расходомер Endress+Hauser с выходом по HART. Решили использовать GW-7557 (HART/Profibus DP).
1. Первый вопрос – какие могут быть особенности при такой архитектуре, на что стоит обратить внимание?
Насколько понимаю стратегия работы с ним следующая:
– скачиваем gsd файл, устанавливаем
– конфигурируем (адрес, скорость), device-specific parameters: hart frame format – compact, error retry count – 3, HART Command Interval – 1 000 ms, Timeout Value – 1 000 ms, HART Master Type (CH0-3) – Primary, HART Network Type (CH0-9) – MultiDrop; в Device Overview – добавляю System Setting (как понял это необходимо по умолчанию) и команду Command 3 (чтение четырех параметров, по умолчанию, что нужно).
2. Второй вопрос – достаточно ли этого?
3. Третий вопрос – через какой формат лучше работать compact или transparent (короткий или длинный, на данный расходомер есть Manufacturer ID, Device ID)?
4. Четвертый вопрос – как понять, возможно ли вообще установить связь или можно и не пытаться?
5. Пятый вопрос - при активном физическом подключении (когда источник питания для HART встроен в расходомер) необходимо ставить внешний резистор 250 Ом или достаточно перемычки, внутри преобразователя, которая включает резистор 250 Ом.
6. Шестой вопрос - насколько удобна утилита PH_Tool при работе с преобразователем?
P.S. если честно до сих пор не понятно имеет ли данный расходомер HART на борту. Вроде как имеет, судя по артикулу на данный расходомер, но есть подозрения (может усеченная версия прошивки у расходомера ). Потрогать его нет возможности, предприятие на котором он стоит находится далеко.

С уважением.

Ответить