C 314C2 PN/DP СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ!!!

ПЛК / Децентрализованная периферия
Ответить
Sasha
Профан
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 мар 2018, 09:48

C 314C2 PN/DP СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ!!!

Сообщение Sasha »

Приветствую! Существует севой проект на c314 c2 pn/dp две станции PB в основном и 4 выносных ET200M, 200м висят на lan через свитч неуправляемый, еще висит 8 панелей hmi не siemens, три PC с WIN CC (копии зеркальные), Simotion D и еще один PLC 315, все собрано в одной подсети. В проекте созданы станции ET200M с адресами присвоенными соответственно и всего одна PG/PC станция с адресом 192.168.1.0 как у сервера, блин. Так вот в чем суть, при попытке подключить еще PC, в частности Multi OPC server протокола profinet от компании insat, начинают отваливаться именно станции et200m, это недопустимо соответственно. Прошу помощи по сути постройки сетевого проекта. Почему одна станция всего создана в проекте, сколько их должно быть, столько сколько реальных компьютеров? Помогите разобраться.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ответить