Страница 2 из 2

Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5

Добавлено: 17 янв 2017, 04:38
Михайло
Ну буду спрашивать элементарные вещи:
1. HSC активирован?
2. Включена функция что-то вроде "counter shifted A/B"?
3. Считывается правильный адрес ID10xx?

И в итоге значение счетчика стоит мертво в нуле или плюс-минус хоть что-то считает?
Что будет, если входы замыкать проводом?
Может какой-то принудительный сброс происходит?

Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5

Добавлено: 17 янв 2017, 08:40
Автоматизатор
Михайло писал(а):Ну буду спрашивать элементарные вещи:
Это все поделали
Михайло писал(а):И в итоге значение счетчика стоит мертво в нуле или плюс-минус хоть что-то считает?
При подключении / отключении счетчик единичку насчитал однажды
Михайло писал(а):Что будет, если входы замыкать проводом?
Может какой-то принудительный сброс происходит?
Светодиоды на входах не горят. При подаче питания на датчик проверяли наличие напряжения на выходах при вращении. Его нет. Думаю, что датчики пожгли.

Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5

Добавлено: 17 янв 2017, 17:36
Михайло
Автоматизатор писал(а):Думаю, что датчики пожгли.
Откладываю эту мысль до самого последнего. Ну как все три сразу?

Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5

Добавлено: 17 янв 2017, 17:42
Михайло
А входы контроллера живые?..

Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5

Добавлено: 18 янв 2017, 04:32
Автоматизатор
Светодиоды горят, если проводком ткнуть