Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
Для контроля положения исполнительных механизмов были закуплены датчики ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5.
Подключение к скоростным входам контролллера SIEMENS SIMATIC S7-1200 CPU1214C выполнено согласно схемы.Клеммы 204"+", 205"-" идут с источника питания =24 VDC. Данная схема не раз использовалась без проблем. В этот раз после подачи на датчик питания =24 VDC на пины 7"+" и 9"-", на пинах выходов датчика А (8) и В (3) минус, вместо плюса.
Схема подключения
Схема распайки
Подключение к скоростным входам контролллера SIEMENS SIMATIC S7-1200 CPU1214C выполнено согласно схемы.Клеммы 204"+", 205"-" идут с источника питания =24 VDC. Данная схема не раз использовалась без проблем. В этот раз после подачи на датчик питания =24 VDC на пины 7"+" и 9"-", на пинах выходов датчика А (8) и В (3) минус, вместо плюса.
Схема подключения
Схема распайки
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
Если вы меряете относительно 9, то при замере на ни куда не подключенных выходах это просто невозможно. Минусу на выходах просто неоткуда взяться. Что-то Вы путаете. Либо при подключении питания либо при замере напряжения.
Вот моя подпись...
Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
Да, ещё: почему Вы указываете в качестве сигнальных один прямой В( 3 ), а второй инверсный А( 8 )?
Вот моя подпись...
Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
На выходах должен быть плюс или минус в зависимости от угла поворота...
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
Мне надо подключить 3 энкодера. Контроллер S7-1200 позволяет подключить максимум 6. Планировалось использовать энкодеры, которые дают прямоугольные импульсы 24В, частотой до 30 кГц. Подключены каналы А и В, т.к. настройка HSC делалась для квадратурного реверсивного счета, да еще и сбросом по внешнему сигналу от индуктивного датчика.
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
Опечатка, пятый конечно.mr_Frodo писал(а):Да, ещё: почему Вы указываете в качестве сигнальных один прямой В( 3 ), а второй инверсный А( 8 )?
Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
Минус может взяться только при ДВУПОЛЯРНОМ источнике питания относительно сигнального "нуля"!!! (или под влиянием другого элемента схемы)Михайло писал(а):На выходах должен быть плюс или минус в зависимости от угла поворота...
Сигнал энкодера "пляшет" всегда в положительном диапазоне, только сдвинут (90гр разноимённо) или инвертирован (сдвинут180гр одноимённо). Пояснительные рисунки с осциллограммами каналов делают друг над другом для различения сигнала каналов, ведь если б их чертили как есть, то мы видели бы на диаграмме серию "слипшихся" прямоугольников .
Вот моя подпись...
Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
Не понял, в чем проблема? Контроллер не считывает сигналы?Автоматизатор писал(а):Мне надо подключить 3 энкодера.
Под минусом мы понимаем потенциал 0 В.mr_Frodo писал(а):Минус может взяться только при ДВУПОЛЯРНОМ источнике питания относительно сигнального "нуля"!!! (или под влиянием другого элемента схемы)
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
Счетчик не считает. Совсем.
Пробовал подключить по схеме с общим плюсом. Без результата.
Пробовал подключить по схеме с общим плюсом. Без результата.
Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
Сами энкодеры-то рабочие? Выход сигналов проверяли?
Вот моя подпись...
Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
Фильтры дискретных входов не забыл загрубить? Все-таки энкодер у тебя 50k импульсов на оборот...
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
Проверяли распайку, измеряли напряжение прибором. Осциллографа походного нет.mr_Frodo писал(а):Сами энкодеры-то рабочие? Выход сигналов проверяли?
Крутили рукой вообще тишина. Да и как будет считать, если полярность другая.Михайло писал(а):Фильтры дискретных входов не забыл загрубить? Все-таки энкодер у тебя 50k импульсов на оборот...
Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
Проверяйте монтаж. Ваши монтажники сделали Вам сУприс!
Официальный мануал - http://www.rom.by/files/lir-158_tu.pdf
И не секрет.. Каково значение минуса ?
Официальный мануал - http://www.rom.by/files/lir-158_tu.pdf
И не секрет.. Каково значение минуса ?
Вот моя подпись...
Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
Полярность никакого значения не имеет. Выходы Ua и Ua* выдают одинаковые прямоугольные импульсы 10...30 В, только сдвинутые на 180 градусов. Все сигналы соответствуют уровням HTL. Подключай любую пару A и B, должен считать.
А вот чтобы пробить фильтр дискретных входов, надо ооочень медленно крутить. Все-таки 50000 имп/об, это не 1000 имп/об.
А вот чтобы пробить фильтр дискретных входов, надо ооочень медленно крутить. Все-таки 50000 имп/об, это не 1000 имп/об.
Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
ТовариСч говорит, что полярность относительно общего сигнального провода в минусе!!!Михайло писал(а):Полярность никакого значения не имеет.
А в этом случае значение имеет, контроллер просто не увидит сигнал. Вот что он имеет ввиду. Для меня ситуация тоже непонятна, как минимум.
Вот моя подпись...
Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
Как ни странно, но именно S7-1200 увидит. Ему без разницы, какова полярность сигнала: 24 В положительной и отрицательной полярности дают единицу. Напряжение вокруг 0 В дает нуль.
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
Криво выразился: 24 В при измерении потенциала относительно плюса блока питания и пином А.mr_Frodo писал(а):ТовариСч говорит, что полярность относительно общего сигнального провода в минусе!!!
Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
А что ж вы хотели относительно плюса? Всё у Вас правильно )))) Вот только такой энкодер даже при 1 об/сек будет давать частоту 20кГц, а Ваш HSC может принять только 200, наверное, максимум. Выставляйте входную фильтрацию на минимум.Автоматизатор писал(а):Криво выразился: 24 В при измерении потенциала относительно плюса блока питания и пином А.mr_Frodo писал(а):ТовариСч говорит, что полярность относительно общего сигнального провода в минусе!!!
Вот моя подпись...
Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
для меня сУприС! Почитал - убедилсяМихайло писал(а):Как ни странно, но именно S7-1200 увидит. Ему без разницы, какова полярность сигнала: 24 В положительной и отрицательной полярности дают единицу. Напряжение вокруг 0 В дает нуль.
Вот моя подпись...
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Не работает энкодер ЛИР-158А-1-Т-050000-(10-30)-ПИ-5
Сегодня поставили входную фильтрацию на минимум. Результат тот же.