Как датчик npn подключить ко входу pnp?
Добавлено: 31 окт 2012, 15:43
Как датчик npn подключить ко входу pnp?
RAZRAB.RU Форум по автоматизации производства
http://razrab.ru/
А как? Я у Феникс Контакта видел инвертор pnp/npn и обратно.Автоматизатор писал(а):Как датчик npn подключить ко входу pnp?
Самому интересно!!Михайло писал(а):А как?
твердотелка в помощь=)Автоматизатор писал(а):Как датчик npn подключить ко входу pnp?
Википедия, Подтягивающий резистор писал(а):При проектировании логических схем приходится рассчитывать сопротивление подтягивающего резистора, при этом известны емкость входа и пороговое напряжение. Время спада или нарастания пропорционально сопротивлению подтягивающего резистора, то есть, например, при увеличении сопротивления вдвое время спада или нарастания увеличится вдвое.
Сегодня просто подошел коллега и спросил про решение подобной проблемы, мы с ним пришли к единому мнению через 15 минут, что заработает. Попробовать некогда было, хотя у нас валяется счетчик СИ8 (с NPN-входом), PNP-датчики...Автоматизатор писал(а):Ну и где ты был раньше?!
к 1200-му можно NPN подключить и без всяких там извращений с резисторами, сейчас с NPN энкодером поигрался и 1214Михайло писал(а):Вообще, к чему я отделил эту тему? Я просто нашел интересное полубесплатное решение.
Это решение не всегда работает. Все зависит от уровня напряжения логической единицы PNP-входа и нагрузочной способности NPN-датчика. Возьмем типовое решение: PNP-вход контроллера S7-1200 фирмы Сименс и NPN-датчик с максимальной нагрузкой 200 мА.