проблема с системой термометрии

Измерительные преобразователи, измерительные приборы, датчики, аналоговые и дискретные сигналы, преобразование величин, АЦП, ЦАП, HART. Техническое зрение, распознавание образов.
Ответить
service
Специалист
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 10:23

проблема с системой термометрии

Сообщение service »

для измерения температуры внутри зернохранилищ используется система термометрии. 8 подвесок с датчиками температуры поддключены к одному MUX, а каждый MUX связан между собой и передают свои показания по RS422 на комп с программой. переодически стали временно пропадать показания подвесок. может одну, две, три, четыре не показывать. иногда все пропадают. замечено, что это чаще происходит при снижении температуры воздуха до -10 и более. в документации рабочий диапазон -20 до +70. коробки MUX установлены на открытом воздухе. эти пропадания вызывает снижение температуры или что-либо другое? например помехи, так как кабель от датчика до MUX экранированый, но не заземлен. длина этих кабелей от 3 до 10 метров.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: проблема с системой термометрии

Сообщение Михайло »

Может в коробках конденсируется влага при переходе температуры через ноль в минус?

service
Специалист
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 10:23

Re: проблема с системой термометрии

Сообщение service »

влаги нет. коробка с уплотнителем. морозы бывали и 20-30 прошлой зимой. работало. были иногда проблемы с одной двумя подвесками.

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: проблема с системой термометрии

Сообщение Михайло »

Ну я не говорю, что у тебя в коробке на дне вода стоит. Просто немного попало снегу или капли дождя... Больше не на что грешить. Если от холода электронику клинит, то тут поделать нечего.
Как от влаги избавиться? Продуть феном? :)

service
Специалист
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 10:23

Re: проблема с системой термометрии

Сообщение service »

а не подключеный экран на клеммнике датчика может быть причиной?

Михайло
Администратор
Сообщения: 4094
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 19:16

Re: проблема с системой термометрии

Сообщение Михайло »

Причиной может быть все. Перетряхните глючные модули: просушите, пошевелите кабели, перепротяните зажимы... Продолжайте наблюдать за глюками. Попробуйте еще экран RS422 заземлить с одной стороны, а не с двух или заземлить с двух сторон, но через конденсатор...