Re: проблема с трансформатором тока
Добавлено: 25 окт 2013, 14:34
По первой pdf видно, что там "амперметр". Значит БП нужно подключить "в разрыв".
RAZRAB.RU Форум по автоматизации производства
http://razrab.ru/
Обычно, когда говорят про NPN или PNP имеют ввиду не входы, а выходы. Дискретные.Михайло писал(а):Source type - это не активный аналоговый вход, это всего лишь обратная полярность. Что-то вроде дискретного входа типа npn.Ryzhij писал(а):активными аналоговыми входами (Source type)
В обслуживаемой нами аппаратуре такие модули применяются. Питание петли у них действительно внешнее.Михайло писал(а):По первой pdf видно, что там "амперметр". Значит БП нужно подключить "в разрыв".
ничего это не значит.Михайло писал(а):По первой pdf видно, что там "амперметр". Значит БП нужно подключить "в разрыв".
В твоем случае особая ситуация: когда на одни и те же клеммы можно подключить токовый датчик и "напряженческий", то однозначно нужен датчик с питанием внутренним или внешним и при этом аналоговый вход точно является неактивным, т.е. не имеет встроенного источника питания.ward писал(а):ничего это не значит
Ты хочешь сказать, что Сименс встроил блок питания в аналоговый вход модуля 7KF02? По данной схеме вывод можно сделать, что нужно запитать извне. Иначе можно устроить "козу" при подключении "напряженческого" сигнала.ward писал(а):в моем случае блок питания не нужен
Сжечь, конечно можно всё, но при коротком замыкании токовой петли ничего страшного не произойдёт - там ограничитель тока есть на 25 мА, если не ошибаюсь с цифрой.ward писал(а):видимо есть, потому что двухпроводные 4-20 работают без внешнего питания. При подключении напряженческого сигнала необходимо переставлять селектор который сбоку модуля, коза будет если селектор на ток настроен, надо быть аккуратнее