проблема с трансформатором тока
Re: проблема с трансформатором тока
По первой pdf видно, что там "амперметр". Значит БП нужно подключить "в разрыв".
Re: проблема с трансформатором тока
Обычно, когда говорят про NPN или PNP имеют ввиду не входы, а выходы. Дискретные.Михайло писал(а):Source type - это не активный аналоговый вход, это всего лишь обратная полярность. Что-то вроде дискретного входа типа npn.Ryzhij писал(а):активными аналоговыми входами (Source type)
И NPN, и PNP, и пришедшие им на смену IGBT выходы могут быть как активными (Sourse, когда источник питания для нагрузки как бы спрятан внутри выходного модуля), так и пассивными (Sink, когда источник питания явно находится на стороне нагрузки).
Подобно этому, активными (Sourse, запитывающими петлю тока) или пассивными (Sink, запитываемые от петли тока) могут быть как аналоговые входы, так и аналоговые выходы.
Я понимаю, что в описаниях изделий фирмы Siemens, понятия "Sourse" и "Sink" определены только как "схема с общим минусом" и "схема с общим плюсом", но для разнообразия можно ознакомиться с документацией на барьеры от MTL и Pepperl+Fuchs, где эти слова использованы в их изначальном смысле.
В обслуживаемой нами аппаратуре такие модули применяются. Питание петли у них действительно внешнее.Михайло писал(а):По первой pdf видно, что там "амперметр". Значит БП нужно подключить "в разрыв".
Re: проблема с трансформатором тока
ничего это не значит.Михайло писал(а):По первой pdf видно, что там "амперметр". Значит БП нужно подключить "в разрыв".
Вот по схеме на 2 странице нарисован "амперметр" никакой блок питания не нужен для 7KF02, а датчик двухпроводный : http://simatic-market.ru/catalog-resour ... 125169.PDF
Re: проблема с трансформатором тока
В твоем случае особая ситуация: когда на одни и те же клеммы можно подключить токовый датчик и "напряженческий", то однозначно нужен датчик с питанием внутренним или внешним и при этом аналоговый вход точно является неактивным, т.е. не имеет встроенного источника питания.ward писал(а):ничего это не значит
P.S. Да... Подключение датчиков - это работа детектива.
Re: проблема с трансформатором тока
в моем случае блок питания не нужен, и двухпроводные датчики запитываются от модуля, а в случае с VIPA это непонятно=)
Re: проблема с трансформатором тока
Ты хочешь сказать, что Сименс встроил блок питания в аналоговый вход модуля 7KF02? По данной схеме вывод можно сделать, что нужно запитать извне. Иначе можно устроить "козу" при подключении "напряженческого" сигнала.ward писал(а):в моем случае блок питания не нужен
Re: проблема с трансформатором тока
видимо есть, потому что двухпроводные 4-20 работают без внешнего питания. При подключении напряженческого сигнала необходимо переставлять селектор который сбоку модуля, коза будет если селектор на ток настроен, надо быть аккуратнее
Re: проблема с трансформатором тока
Сжечь, конечно можно всё, но при коротком замыкании токовой петли ничего страшного не произойдёт - там ограничитель тока есть на 25 мА, если не ошибаюсь с цифрой.ward писал(а):видимо есть, потому что двухпроводные 4-20 работают без внешнего питания. При подключении напряженческого сигнала необходимо переставлять селектор который сбоку модуля, коза будет если селектор на ток настроен, надо быть аккуратнее