Датчики
Датчики
Здравствуйте как определить обрыв датчика от контроллера?
- san
- Специалист
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 13 окт 2012, 17:17
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: Датчики
Если аналогового - использовать 4-20 мА, 0 мА - обрыв связи.
Re: Датчики
Если ты увидел провод от датчика отрезанный со всех сторон, то это что ты искалdizel01 писал(а):Здравствуйте как определить обрыв датчика от контроллера?
Re: Датчики
Правильно. А если дискретный сигнал, то взять датчик с переключающим контактом и вести от датчика три провода и заводить на два дискретных входа ПЛК. Если два этих сигнала более чем на 100 мс совпадают по уровню, то значит обрыв.san писал(а):Если аналогового - использовать 4-20 мА, 0 мА - обрыв связи.
- san
- Специалист
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 13 окт 2012, 17:17
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: Датчики
Да, но это доп затраты. По этому мы такие обрывы не отслеживаем.Правильно. А если дискретный сигнал, то взять датчик с переключающим контактом и вести от датчика три провода и заводить на два дискретных входа ПЛК. Если два этих сигнала более чем на 100 мс совпадают по уровню, то значит обрыв.
Кстати, диагностика обрывов в ПЛК зависит от самого ПЛК. В Шнейдеровских Модиконах диагностика делается довольно просто, вплоть до выявления причин ошибки.
Re: Датчики
Некоторые сигналы можно отслеживать...
Re: Датчики
Есть некоторые способы и приборы по стандартам NAMUR. По-Гуглите, например, цепь NAMUR для дискретных датчиков.
Два резистора на стороне сухого контакта позволяют обнаруживать как обрыв, так и К.З. в полевой цепи.
Принцип работы приёмника http://www.avts.ru/namur/index.htm
Стандартная цепочка для концевика (лучше герконового - токи маленькие) http://files.pepperl-fuchs.com/selector ... 20_eng.pdf
По аналогичному приципу работают и приборы контроля аналоговой петли 4-20 мА
Два резистора на стороне сухого контакта позволяют обнаруживать как обрыв, так и К.З. в полевой цепи.
Принцип работы приёмника http://www.avts.ru/namur/index.htm
Стандартная цепочка для концевика (лучше герконового - токи маленькие) http://files.pepperl-fuchs.com/selector ... 20_eng.pdf
По аналогичному приципу работают и приборы контроля аналоговой петли 4-20 мА
Re: Датчики
Вопрос про ТРМ12
Температура на подаче выставлена 60,на обратке 50.
Постоянная интегрирования 7
Постоянная дифференцирования 40
Клапан начинает закрываться при температуре 65 и закрывается полностью при 76
Открывается полностью при 36.
Как правильно настроить ТРМ чтоб таких скачков не было?
Температура на подаче выставлена 60,на обратке 50.
Постоянная интегрирования 7
Постоянная дифференцирования 40
Клапан начинает закрываться при температуре 65 и закрывается полностью при 76
Открывается полностью при 36.
Как правильно настроить ТРМ чтоб таких скачков не было?
Re: Датчики
Постоянную дифференцирования можно обнулить, она имеет смысл лишь при быстродействующих процессах. Какие у Вас требования к динамике открывания клапана?
P.S. Не совсем ясно, что регулируете, что является заданием, что за объект управления, сколько регуляторов и т.д...
P.S. Не совсем ясно, что регулируете, что является заданием, что за объект управления, сколько регуляторов и т.д...
Re: Датчики
клапан должен открываться при температуре теплоносителя на обратке 48
тепловой пункт
тепловой пункт
Re: Датчики
и закрыться при температуре 63 на подаче
Re: Датчики
А! Ну да, я все забываю!dizel01 писал(а):тепловой пункт
Не забывайте о величине Xр, она определяет коэффициент пропорциональности ПИД-регулятора и по большому счету его значение наиболее важное для определения тех пороговых значений, которые Вы хотите добиться.
Возьмите формулу ПИД-регулятора из мануала Овна ТРМ12 и задайте граничные значения, которые Вам требуются...
В экспериментах лучше Тдиф = 0, а Ти увеличить, чтобы успевать сообразить, что происходит с динамикой температуры.
Re: Датчики
Если у него закрываться должен на четких 48-ми и открываться на 63-х, то ему трм-202 надо, нафиг пид регулятор)
Re: Датчики
ward, не думаю что так. Нет таких систем регулирования в теплоснабжении, работающих по граничным значениям температуры. Есть определенное задание температуры, которое и нужно поддерживать. Причем по ГВС это нормируется СанПиН, а количественное регулирование - по утвержденному графику на текущий год. Наладку проводят - для ГВС в период стабильного расхода, например вечером, а на отопление (желательно), ниже срезки температурного графика, у нас например -3град. Тогда результаты получаются приличные. Михайло вполне понятно описал последовательность настройки. Ну а на тему ПИ или ПИД, могут быть варианты. Например на небольших котельных, где котлы оснащены ступенчатыми горелками, для ГВС лучше использовать ПИД, так как нагрев теплоносителя котлом, менее 70% нагрузки (тот же осенний и весенний период), идет по кривой с достаточно большой амплитудой. В данном случае Тдиф = 0 вполне отлично будет.
Re: Датчики
Не думаю так.CHANt писал(а):Михайло вполне понятно описал последовательность настройки.
Re: Датчики
Есть ещё NAMUR-цепочки и соответствующие приёмники.Михайло писал(а):Правильно. А если дискретный сигнал, то взять датчик с переключающим контактом и вести от датчика три провода и заводить на два дискретных входа ПЛК. Если два этих сигнала более чем на 100 мс совпадают по уровню, то значит обрыв.san писал(а):Если аналогового - использовать 4-20 мА, 0 мА - обрыв связи.