Имеется датчик:
Преобразователь термоэлектрический ТХА 008-009 (из стали ХН45Ю) от -40 до +1200 С; L=320
Имеется регулятор:
Измеритель-регулятор двухканальный "Овен" 2ТРМ1А-Щ2.ТП.Р (Uпит.187...242В, 50Гц; 96х96х70мм; TXA(K); 2 релейных выхода; Pпотр. 6ВА)
Пишут, что надо подключать кабелем типа КТМС (5 м). Например
Вопрос:
Имеет ли значение сечение кабеля? Какой конкретно кабель подойдет?
Подключение датчика ТХА 008-009
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Подключение датчика ТХА 008-009
Учитывая, что сигнал от термопары порядка 50 мВ... И материал проводника - хромель-алюмель... Может возникнуть критическое падение напряжения.
Ориентир: http://www.owen.ru/catalog/94136365
Ориентир: http://www.owen.ru/catalog/94136365
- Автоматизатор
- Профессионал
- Сообщения: 993
- Зарегистрирован: 09 окт 2012, 05:18
Re: Подключение датчика ТХА 008-009
Тупо брать самые толстые провода? Кабель КТМС(ХА) 2х0,9Михайло писал(а):Может возникнуть критическое падение напряжения.
Re: Подключение датчика ТХА 008-009
Толстые провода наверное гнутся недостаточно хорошо...
Re: Подключение датчика ТХА 008-009
Ну надо канечно использователь спец. кабель для термопар овен предлагает следующее: "При выборе типа кабеля к прибору сопротивления необходимо учитывать, что сопротивление линии связи с прибором не должно превышать 15 Ом" (каталог овена 2011)
Re: Подключение датчика ТХА 008-009
Это вроде справедливо для термосопротивлений, а не для термопар?
Re: Подключение датчика ТХА 008-009
ну логично, но у овена может быть свои тараканыМихайло писал(а):Это вроде справедливо для термосопротивлений, а не для термопар?